187****5940 2018-12-08 13:52:34 | 广西壮族自治区 安装 | 5130查看 2回答
RVV3*4套什么定额,按电缆普通敷设 截面积10以下?
那工程量是330米,那延长米就是330*3=990米?RVV2*2.5也是同样套电力电缆么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按电缆普通敷设 截面积10以下套用,工程量就是330m,这是一根电缆工程量计算多少就是多少,3*4是表示这一根电缆是3根4mm2的线组成的
RVV2*2.5也是同样套电力电缆的
2018-12-08 13:54:35
-
1.RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。2.工程量是不用乘以根数,工程量330米,延长米就是330米。套电力电缆安装子目。。截面是4平方的,找到对应子目即可。3.RVV2*2.5同样套电力电缆安装子目。
2018-12-08 13:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看