关于屋面梁的问题
像这样的屋面的梁我一部分用平齐板顶一部分把梁打断直接输入标高这样计算出来的量准确不?梁打断后吊筋就没了我感觉不太对,还有一种方法是加支座比如(原来是1跨的加成3跨)然后再原位标注里直接输入标高也可以达到大样图里的效果,但是我不确定哪一个可以用,有老师给解答一下吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您打断设置好标高以后,您再合并?也可以的不过计算钢筋尽量保证梁跨信息的正确您可有在梁跨内调整标高,也可以设置梁顶标高:顶板顶标高