弹棉花 2018-12-09 13:40:17 | 山东省 土建 | 728查看 2回答
按那个做?
1:白色箭头临空墙,红色箭头地下外墙,(外墙也属于人防区)墙顶和板连接时,详图没标注板筋和剪力墙筋的弯折大小。那么详图处理时,地下室外墙和人防临空墙的顶部弯折长度及板筋端部弯折长度是参照16图集还是按人防图集?为什么?2:如果墙体顶部标注弯折长度了,但是比人防锚固要求小, 这样情况墙体顶部弯折是按图纸标注的?还是按人防图集要求的? 墙体顶部标注长度了, 可板筋端部未标注长度,这时板筋端部弯折是以人防图集要求做?还是按16图集地下室位置的要求做?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:白色箭头临空墙,红色箭头地下外墙,(外墙也属于人防区)墙顶和板连接时,详图没标注板筋和剪力墙筋的弯折大小。
那么详图处理时,地下室外墙和人防临空墙的顶部弯折长度及板筋端部弯折长度是参照16图集还是按人防图集?为什么?答;人防区域按人防图集计算。因为要符合设计要求。2:如果墙体顶部标注弯折长度了,但是比人防锚固要求小, 这样情况墙体顶部弯折是按图纸标注的?还是按人防图集要求的? 墙体顶部标注长度了, 可板筋端部未标注长度,这时板筋端部弯折是以人防图集要求做?还是按16图集地下室位置的要求做?答:如果标注了弯折长度,就按设计计算。2018-12-09 20:21:59
-
你好:凡是人防墙都按人防图集里的要求处理。非人防墙都按16G里的要求来处理
2018-12-09 13:48:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看