• 填充墙的砌体通长筋和砌体拉结筋

    老师你好,我想问下砌体通长筋是每段墙都要设置的吗,我之前以为墙的钢筋就是砌体通长筋2A6@500的,最近学习视频的时候发现还有拉结筋的2A@500的,这个要怎么区分呢,砌体通长筋和砌体加筋能同时存在吗,是不是写了全长贯通的才能用砌体通长筋,写着拉结筋的则用砌体加筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:布了通长的砌体加筋后,短的就不要布置了,不要重复布置

    2018-12-10 10:01:39 

  • 老师你好,我想问下砌体通长筋是每段墙都要设置的吗,我之前以为墙的钢筋就是砌体通长筋2A6@500的,最近学习视频的时候发现还有拉结筋的2A@500的,这个要怎么区分呢,砌体通长筋和砌体加筋能同时存在吗,可以同时存在(现在的施工工艺是肯定同时存在的,现在都是后植筋工艺,又取消了非抗震结构的概念。
    布了通长的砌体加筋后,短的砌体加筋也必须布置(要不无法计算连接)。通长的砌体加筋需要酌情扣减一部分工程量。希望可以帮到您

    2018-12-10 10:36:21 