• 柱子定义的问题

    KZ2 在-0.03~8.67区间为c8@100/200,另外又需-0.03~4.35区间为c@100,应该如何设置?柱子
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先按照柱表定义柱子    布置图元   然后选中图纸说明中区域的KZ2把箍筋改成C8间距100即可

    2018-12-10 11:30:33 

  •     KZ2 在4.35~8.67区间设置为c8@100/200(二层),-0.03~4.35区间设置为c@100(一层)

    2018-12-10 11:32:30 