961678689@qq.com 2018-12-11 18:41:55 | 浙江省 土建 | 1932查看 2回答
板钢筋拉通
根据这个说明,板的钢筋需要双层双向拉通? 另外实际工程中板的钢筋是拉通的居多嘛? 板底筋也需要拉通嘛(之前有人跟我说底筋是不需要考虑拉通的)?
3个问题希望老师能帮忙解答一下
补充问题:有3个问题,希望老师能帮忙全部解答一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
实际工程中板的下部钢筋布拉通,上部拉通
2018-12-11 18:43:42
-
板的钢筋需要双层双向拉通? 另外实际工程中板的钢筋是拉通的居多嘛? 板底筋也需要拉通嘛(之前有人跟我说底筋是不需要考虑拉通的)?板的钢筋可以按实际施工时的方便来考虑,部分板拉通布置.如两块或三块板,它的总长度在12米以内,可以考虑拉通布置,如果板总长度在20米,那就要分块布置,可以把一块或两块拉通,钢筋太长不方便运输的.
2018-12-11 20:44:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看