A.曹钲东 2018-12-13 18:50:06 | 湖北省 土建 | 1027查看 3回答
kxb1 板只有底筋 但是下面说明的那些钢筋应该不管吧,他说除注明外,
kxb1 板只有底筋 但是下面说明的那些钢筋应该不管吧,他说除注明外,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-12-13 19:00:03
-
文字内容说的是:除去图中标明的配筋方式以外,280mm厚的空心板还应该设置C8@200的面筋,而且是X方向、Y方向都需要设置。需要另行设置的就只有这些钢筋了。感觉有用请给个赞!!谢谢
维达詹工说的对! 有板负筋的情况下,面筋应该用温度筋画。2018-12-13 18:57:55
-
280板用温度筋补齐,但注意搭接长度
2018-12-13 19:23:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看