一 2018-12-15 09:17:43 | 河南省 安装 | 5078查看 3回答
风管立管计算问题
如图所示,显示每层排烟井内都有风管立管,在不知道风管立管具体安装高度的情况下,立管长度可以按照整个排烟井长度计吗?谢谢
补充问题:我刚才问题描述不完整,这个明确和二层风管变径连接
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排烟风管立管长度=排烟井长度即:下层水平风管的中心线(高度)计算到上层水平风管的中心线(高度)
2018-12-15 16:45:43
-
如图所示,显示每层排烟井内都有风管立管,在不知道风管立管具体安装高度的情况下,立管长度可以按照整个排烟井长度计吗?谢谢你好。这个图示设计的标注立风管让人容易迷惑,你可以理解为风井的尺寸即可。设计人员的用语不规范。这个风井是属于土建的施工范围的,利用主体结构,后者混凝土风道等。通风管只用通入风井内即可。
2018-12-15 09:28:18
-
这个是要算标注的立风管的,从2018年8月1日起,消防设计规范规定,不能再用土建的风道,必须要衬风道,你可以查一下。陕西这边有,不知道你河南是否出新规,需要核实一下。
2018-12-15 10:20:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看