51****@qq.com 2018-12-17 10:57:39 | 河北省 安装 | 4136查看 3回答
想请问下二次结构中的电线管到底是砌在加气块中的还是在加气块上开槽埋管。
想请问下二次结构中的电线管到底是砌在加气块中的还是在加气块上开槽埋管。图一和图二是我在现场中看到的。如果是第二张图的开槽。1.那投标清单和平时的定额中为什么都不显示呢?
2.我在电线管的定额中看到有的电线管含剔槽刨沟有的就不含这是怎么回事啊?
补充问题:有老师说剔槽包括在线管中,可是我看定额不显示啊,请帮忙截图好吗?谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二次结构一般预埋,尽量不开槽。一般预埋,除非后期变更、增加,或者由于精装修要求完全用不上预埋,才计算重新布管穿线和剔槽
2018-12-17 22:17:21
-
12定额线管敷设是包含剃槽的
2018-12-17 11:00:48
-
二次结构中的电线管是砌在加气块中的。
2018-12-17 11:30:50