シ繁花似锦终归尘℡ 2018-12-18 14:19:57 | 河南省 土建 | 14349查看 1回答
GTJ2018柱子汇总计算后显示直筋长度的计算结果小于0,该怎么处理?
柱子比较短,只有一百多高
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因有以下几种,根据情况分别检查: a)查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 b)查看与柱相交的板的标高与厚度。 c)查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2018-12-18 14:37:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看