130****9842 2018-12-18 16:24:56 | 山西省 安装 | 2659查看 2回答
如果主干电缆是YJV-4*185+1*95,分支电缆是YJV-2*50+1*25的,穿刺线夹如何计算
如果主干电缆是YJV-4*185+1*95,分支电缆是YJV-2*50+1*25的,穿刺线夹如何计算,一共有几个
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
185/50的是2个,95/25的是1个,共计3个
2018-12-18 16:39:59
-
穿刺夹(每处)3个;185的2个;95的1个;穿刺夹的规格按大电缆的线径计算。
2018-12-18 16:52:39