130****9842 2018-12-19 09:00:49 | 山西省 安装 | 32591查看 3回答
电缆长度的计算公式={量的实际长度+(1.5*2)两个终端头+配电箱半周长+2预留长度}*1.025
求正确的答案
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆长度的计算公式={A配电箱半周长+1.5米电缆头+图示长度(水平长度+垂直长度)+1.5电缆头+B配电箱半周长}*1.025注:电缆穿管敷设的,不计算弛度
2018-12-19 09:12:00
-
已经够到位了还要考虑绕梁绕柱增加的长度,现场具体情况根据附表增加。
附表2 电缆敷设的附加长度表
序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.50% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 各种箱、柜、盘、板 高+宽 按盘面尺寸 8 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 9 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 10 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 11 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 2018-12-19 09:12:21
-
就是按全部电缆含预留乘系数,13清单辅导规范这本书有依据
2018-12-19 09:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看