咿· 2018-12-19 10:21:32 | 四川省 土建 | 945查看 2回答
剪力墙拉筋
剪力墙的配筋信息 在下图,当局部的墙水平筋和竖向筋 设计改成了 Q200 为水平筋C8@100,竖向筋为C10@150,拉筋设计没有特别说明 这种情况 拉筋需要自己改成A6.5@200*300吗? 还是按照原设计表Q200的拉筋信息A6.5@400*600
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般情况下,墙体水平钢筋和竖向钢筋变动不会影响拉筋的;所以按照原设计图纸执行;
如果不确定的话可以跟设计结合一下
希望可以帮到您
2018-12-19 10:23:50
-
拉筋按图纸设计
2018-12-19 10:38:11