弹棉花 2018-12-21 17:01:52 | 山东省 土建 | 1157查看 1回答
谢谢!!!
1:图纸说明里,洞口宽度≤2m时,洞边设置抱框柱,洞口宽度>2m时,洞边设置构造柱,图纸说明里又说,窗间墙位置设置构造柱。 (窗间墙没有长度要求,意思是只要是窗间墙就要在墙中设置构造柱)。(1)要是宽度≤2 m的窗或者门洞两侧设置抱框柱了,(抱框柱顶标高到过梁顶的位置),那么这窗间墙还要继续设置构造柱吗?(如果继续设置窗间墙构造柱,那么窗间墙的位置相当于有3个 构造柱,是不是有点多啊? 尤其室内,两个门洞之间的墙长度才1.4米, 1.4米长的墙体设置三个柱子? )(2) 要是宽度>2m的窗或者门洞两侧设置构造柱了, 那窗间墙还要继续设置构造柱吗?(如果继续设置窗间墙构造柱,外墙位置的门和窗之间墙体1.8米长, 1.8米长的墙体设置3个构造柱?)您说的窗边构造柱理解为窗间构造柱。 但是窗都没到梁底,需要设置过梁, 有的窗边设置是抱框柱啊, 抱框柱顶标高不是到梁底,是到过梁顶啊,这样位置窗间墙构造柱怎么处理?
补充问题:
窗间墙构造柱配筋和抱框柱配筋和洞口两侧设置构造柱的配筋,都不一样,以哪个配筋为主?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗边构造柱视为窗间墙的构造柱,不到层顶的可以修改调整到层顶标高抱框柱作为窗间墙的构造柱的时候按窗间墙的构造柱配筋以后你可以截图来看一下,作为你问题的补充的
2018-12-21 23:26:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看