189****1974 2018-12-26 18:27:29 | 贵州省 土建 | 781查看 2回答
板筋布置
请问板底筋是必须有的吗?是XY方向都要要的吗?比如说未注明板底筋为c8-150双层双向的布置,但有块板上有X方向的底筋那还需布置吗?如果要布置请问该怎么布置。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:双层双向布置的板筋包括底筋了,注明了的板底筋就不要布置双层双向的钢筋了
2018-12-26 18:29:24
-
是的,一般板底筋是至少需要的。如图,未注明板底筋为c8-150双层双向的布置,但有块板上有X方向的底筋那还需布置吗,就X方向的按图纸的,Y方向的按未标注板底筋的C8@150布置即可,面筋还是双向C8@150。
2018-12-26 18:29:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看