18174005103 2018-12-29 10:47:13 | 江西省 土建计量GTJ | 2164查看 2回答
关于节点中钢筋的长度,如何确定
问题1:如图中,这是板加腋的节点图,此节点我是用自定义线画的,1和2的长度如何确定。问题2:板是非抗震构件对吗,但是图中这个lae不是“抗震构件锚固长度”吗,不应该是la吗?是因为四级抗震la=lae吗?
补充问题:请问图中1和2的长度如何计算,抗震等级为4级,板的标号为C30,钢筋为C12
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:如图中,这是板加腋的节点图,此节点我是用自定义线画的,1和2的长度如何确定。(按锚固长度考虑,是否抗震看设计)
问题2:板是非抗震构件对吗,但是图中这个lae不是“抗震构件锚固长度”吗,不应该是la吗?是因为四级抗震la=lae吗?(板是不是非抗震构件应该是由结构设计为准。有的板是参与抗震的)希望可以帮到您。2018-12-29 10:56:02
-
你好:相交处是相互锚固,LAE是抗震锚固要求,设计人员在这里的锚固要求是抗震要求的锚固,其它没注明的地方还按非抗震锚固考虑,只有这里注明的按抗 震锚固
2018-12-29 10:50:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看