67****@qq.com 2018-12-29 11:10:01 | 湖北省 土建 | 784查看 3回答
汇总计算后出现的报错,这个原因出在哪里?
汇总计算后出现的报错,这个原因出在哪里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有梁与分层梁的标高重叠了,检查一下这几个位置的标高
2018-12-29 11:13:44
-
报错信息里面已经显示了:分层2的梁PWL2与分层1的ID为325的梁WL1 重叠你按ID查找梁图元为325的梁WL1,调整WL1或者PWL2的标高,消除冲突即可。
2018-12-29 11:14:01
-
双击错误的梁,检查修改出现错误梁的标高
2018-12-29 11:16:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看