18174005103 2018-12-29 15:43:16 | 江西省 土建 | 2607查看 2回答
关于墙洞补强钢筋,求指导
问题1:如图,补强钢筋是洞口四侧面布置吗?问题2:如图中,是否能理解洞口墙洞大于300小于等于800才需要设置补强钢筋,如果大于800的墙洞呢?
问题3:说明中,钢筋规格因墙体厚度变化发生变化,如墙厚≤200时,补强钢筋规格为2c14,这个2c14是指梅一边2根14的钢筋吗?一共2*4=8根14的补强钢筋?谢谢指导
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:如图,补强钢筋是洞口四侧面布置吗?
是
问题2:如图中,是否能理解洞口墙洞大于300小于等于800才需要设置补强钢筋,如果大于800的墙洞呢?
大于800的会另出图了问题3:说明中,钢筋规格因墙体厚度变化发生变化,如墙厚≤200时,补强钢筋规格为2c14,这个2c14是指梅一边2根14的钢筋吗?一共2*4=8根14的补强钢筋?是2018-12-29 15:46:54
-
洞宽或者洞长大于800,按规范要求是要设置暗梁的
2019-06-19 11:56:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看