弹棉花 2019-01-02 09:42:54 | 山东省 土建 | 875查看 1回答
继续请教下定额规定
1:基础3m高,由独基+框柱+框梁组成。 首层门市4.2米高,(新定额规定:首层柱设计柱高=首层层高+基础上表面至设计室内地坪高度, (设计柱高是指:基础上表面或楼板上表面,至上一层楼板或屋面板的高度。 柱脚手架 按设计柱高执行相应脚手架高度。)那么基础的框柱脚手架高度是按6米算?还是按10米的算? 首层框柱脚手架是按6米算?还是按10米算?2:先主体、后回填、自然地坪低于室外地坪时,首层室内脚手架高度,自自然地坪算起。 这句话怎么理解? 这句话不和首层设计柱高这条冲突了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:基础3m高,由独基+框柱+框梁组成。 首层门市4.2米高,(新定额规定:首层柱设计柱高=首层层高+基础上表面至设计室内地坪高度, (设计柱高是指:基础上表面或楼板上表面,至上一层楼板或屋面板的高度。 柱脚手架 按设计柱高执行相应脚手架高度。) 【你要理解的是,设计柱高指的是柱的总高度,所以在计算柱脚手架套用定额的时候是要计算每层的柱高工程量套用心相应柱高子目】
那么基础的框柱脚手架高度是按6米算?还是按10米的算? 首层框柱脚手架是按6米算?还是按10米算?【肯定是要按照6m计算的】2:先主体、后回填、自然地坪低于室外地坪时,首层室内脚手架高度,自自然地坪算起。 这句话怎么理解? 这句话不和首层设计柱高这条冲突了吗? 【室内脚手架的高度是要从脚手架的支撑点计算是没有错的啊】2019-01-02 09:49:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看