空少 2019-01-04 15:35:16 | 河南省 安装 | 5143查看 2回答
无端子外部接线的个数问题: 例如BV-3*6mm²
1:配电箱到插座的 需要计算几个无端子外部接线?2:配电箱到设备的(水泵或风机)这里是有端子外部接线还是无端子外部接线?需要多少个?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、配电箱到插座的无端子外部接线个数需要看系统图,例如BV-3*4,则无端子的个数为3个4mm2的;
2、配电箱到设备的应该是有端子外部接线或者焊压铜接线端子大于等于10mm2以上的为焊压铜接线端子,6mm2以下的为有端子或无端子外部接线
2019-01-04 16:01:18
-
1:配电箱到插座的 需要计算几个无端子按3个6mm² 外部接线考虑
2:配电箱到设备的(水泵或风机)这里是有端子外部接线还是无端子外部接线?需要多少个?按3个,具体结合泵类的接线座2019-01-04 16:37:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看