heddake520@163.com 2019-01-04 20:02:02 | 湖北省 市政 | 2296查看 1回答
图纸已经知道管底标高,怎么求检查井土方
请问我现在知道检查井高度1.3米,然后我用图集算土方,但是我发现图集的检查井好高,按照D+4000,岂不是4.2深度,可设计已经给了1.3米深度,是我理解又问题嘛对图集
补充问题:我是问检查井土方怎么算,是算土方
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般定额子目中井按座数计算,就是挖土,砌筑,浇筑砼,粉灰等等都包含在子目中了,不需要另外计算的。看看子目包含的内容
2019-01-04 20:11:19
-
1.请问图纸中只标注了地面标高和管底标高,那可以算出管道的挖方,图纸没有给井的深度,那怎么算井的挖方量呢(有小检查井,也有大的结合井)
-
图纸确定了井底标高,请问如果用图集的圆形砌筑检查井,管径300,那井室是300+1800+收口+井筒深度有4米多,而图纸平面图井地面高度不到1米,这啥情况。我理解错误嘛
-
管底标高跟井底标高是一样的,不确定污水检查井挖土是套挖沟槽还是套挖基坑子目,实际施工的时候是一起挖的吧,套哪个定额子目呢? 谢谢回答
-
现场做的是1000的圆形钢筋砼检查井,按照图集看单纯井高就有1.8m,可是图纸上面地面到基础底的高度远远小于1.8。我觉得这不符合实际情况,请问这时候我如何去计算土方
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看