钢筋设置中的搭接应该怎么设置
这个应该怎么设置呢,求问
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;机械的20以上,可按下图方法选择。其它的问题你自己选择搭接或电焊即可,设计给出两种选择,你看经审批同意的施工组织设计方案即可。
2019-01-08 09:26:44
-
看看施工方案确认绑扎还是焊接(具体的焊接方式),也可以检查试验报告。希望可以帮到您。
2019-01-08 09:22:43
-
你好:由于柱子的主筋用搭接会计算箍筋加密,所以目前现场竖向筋直径12以上的都用电渣压力筋,其它的直径20以上的用直螺纹连接