-
润君 2019-01-10 16:33:16 | 江苏省 安装 | 11758查看 2回答
安装工程中超高增加费高度界定问题
老师您好:我公司在郑州承建了商业综合体,1~4层为裙房,5层以上为标准酒店式公寓,这标准层的上下楼板中心点标高为5.08m,请问暗敷预埋在混凝土层中的电线管、桥架、开关、插座、灯具、给排水立管(含横管)、卫生洁具等,这些是否可以计取超高增加费?抱歉、我没有千赢官网首页登录入口币。谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:一、建筑物超高增加费其工程量为包括本册内所有工程项目综合工日。高层建筑中地下室不能列入取费基数。
二、建筑物超高增加费计算高度时如在同一建筑物中,出现不同的高度,其突出部分又符合建筑物超高费计取标准时,根据不同高度面积比例拆分安装工程项目分别套用不同的建筑物超高费。
2019-01-10 17:25:21
-
答:一、超高5米高度安装的明配电线管、桥架、灯具,需要计算超高费(超过5米高度的工程量,才能计算);开关、插座没有超高,不能计算超高费。二、超高3.6米高度安装的给排水水平管(立管除外),超过部分的工程量,需要计算超高费。卫生洁具不可能超过3.6米,所以不得计算超高费。
2019-01-10 18:44:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看