叶风 2019-01-11 08:44:28 | 河北省 市政 | 12649查看 3回答
埋设深度和覆土厚度
市政排水管道图纸给出了管道的覆土厚度,0.457、埋设深度2.182,管内径1.6米,壁厚0.26,请问2.182-0.457-1.6-0.26=-0.135,不是应该是0吗,这是怎么回事呢,以上数据都是图纸中给出来的这个-0.135指的什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸数据可能有误,一般来说,只给埋设深度和管的规格即可,覆土厚度可以自行计算。而且覆土厚度的计算位置也没有明确,如果管线是埋在道路上,是从路面开始算,还是从道路结构层下开始算?这个最好问下设计,明确一下。
2019-01-11 08:50:28
-
这表示如果按这个埋深设计,这个点位的管顶覆土达不到0.457m。要么覆土深度要扣除0.135m,也就是0.457-0.135=0.322m要么埋深增加0.135m,也就是2.182+0.135=2.317m
2019-01-11 08:51:27
-
加我QQ好友2231596877我会把您拉进专门的交流群,以后有关于造价方面的技术问题也可以加我好友,咱俩进行交流
2019-01-11 09:03:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看