地狱召唤 2019-01-11 12:00:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 7792查看 2回答
梁平法施工图下部钢筋,集中标注和原位标注钢筋尺寸及数量都不一样该如何配筋了
如L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第一跨原位标注是3条二级Ф16,问:(1)、该跨是按照集中标注还是原位标注配筋了,因为集中标注比原位标注多一条钢筋.( 2)、第二、第三跨没有原位标注是否按照集中标注配筋了。L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第四跨原位标注是4条二级Ф20,问:第四跨是否按照原位标注配筋施工了,只是第四跨吗?
补充问题:是3条L7(梁)第四跨原位标注是3条二级Ф22钢筋,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第一跨原位标注是3条二级Ф16,
(1)、该跨是按照原位标注配筋
( 2)、第二、第三跨没有原位标注按照集中标注配筋。L7(梁)集中标注是4条贯通的二级Ф16钢筋,第四跨原位标注是4条二级Ф20,第四跨按照原位标注配筋施工原位标注优先于集中标注,有原位标注的按原位标注,没原位标注的才按集中标注2019-01-11 12:14:16
-
原位标注与集中标注的关系:无原位标注以集中标注为准 有原位标注以原位标注为准集中标注下部钢筋是4根直径16的三级钢 不是二级钢
2019-01-11 12:04:56
-
这条梁已经有集中标注了,但是他最后一跨的下部钢筋和上部钢筋不一样,最后一跨那里也有左支座钢筋,请问在
这条梁已经有集中标注了,但是他最后一跨的下部钢筋和上部钢筋不一样,最后一跨那里也有左支座钢筋,请问在软件里面最后一跨的8C20和9C25要怎么输入?
-
梁集中标注中已经有了架立筋(2C12),为啥在跨中钢筋中输入(2C12)和不输入的计算工程量结果会不一样的?不是集中标注有架立筋的原位标注不用输入了吗?
-
kl9 一个全部标准的钢筋信息 一个KL9只标注了KL9编号, 两个KL9的配筋都是一样吗?还是他的集中标注的钢筋是一样的, 原位标注的钢筋是他们私有的 急用高手解答 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看