好久不见づ 2019-01-14 23:02:11 | 安徽省 土建计量GTJ | 1202查看 2回答
桩承台配筋可否用筏板形式配筋代替?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳完全可以的
2019-01-14 23:03:44
-
答;个人观点,能用承台的直接用承台定义布置。复杂的,无法用承台处理的,可用筏板代替。
2019-01-14 23:06:13
-
千赢官网首页登录入口中三桩承台分布筋配筋形式两种与现在图纸配筋形式都不符,图纸是按照垂直受力钢筋形式配筋的,请问这个改如何处理?
-
请问一下两桩承台是梁式配筋(无筏板)是基础梁加承台(两桩承台的梁式配筋面筋是10*d吗?底筋是不是也是10*d?)求解。面筋弯折长度与底筋弯折长度2022-12-07 17:16:39 补充
-
如图所示这样的桩承台如何配筋?希望有大神帮忙解答!谢谢!补充问题:1楼回答不完整,图纸中的配筋已经交接了,具体上翻和下翻怎么布置
-
桩承台筏板基础中,筏板和承台都有拉筋应该怎么设置?软件中承台位置似乎还是按照筏板的厚度计算拉筋高度2024-10-28 14:21:23 补充筏板和承台接触的地方:面积连续通过,底筋进入承台LAF。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看