竹子竹子 2019-01-15 15:24:05 | 广西壮族自治区 安装 | 619查看 1回答
安装的线路怎么走
图上的m1~m5的线路是怎么走,是每个回路都从配电箱出来吗,如果是从配电箱出来,那m2是先穿8根再穿7根然后4根、3根,那m3是先穿8根再穿7根,穿6根然后4根、3根这样吗?希望各位大神能解答下,非常感谢
补充问题:所以是按我箭头上的这样走吗。那m2是从配电箱出来穿多少根线,是先穿8根然后7根然后4根呢,还是穿从配电箱到m2那个点穿7根?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平面图是六路,系统图也是六路分开关
严格的讲,设计是存在问题的;可以跟设计沟通确定2019-01-15 15:30:45