• 穿楼板套管跟防水套管问题

    我在算量的时候是没有加大俩号算量的,算的套管是管多大就多大的套管,那我套清单定额的时候,是否需要套大俩号,我听我头头说,不用套大俩号,管多大就套多大定额,然后主材加大俩号就行,刚性防水的话主材都不用改
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套管的清单和定额认定是按介质的管径取定套管的规格,如穿越套管的是DN100的给水管,套管就选用DN100的定额和清单

    2019-01-16 09:53:16 

  • 4.套管制作与安装,应按不同规格,分一般穿墙套管和柔、刚性防水套管,分别以“个”为计量单位。执行时除一般穿墙套管的规格应比管道规格按规范要求大两号,对于柔性、刚性防水套管的规格应与管道规格相同。


    2019-01-16 10:35:43 

  • 是的;不用自己加大,套管的定额子目内已经(将制作套管的材料)加大了。

    2019-01-16 12:38:19 