YY 2019-01-22 14:58:32 | 河南省 土建 | 1391查看 1回答
GTJ2018暗柱插筋
5层、6层暗柱尺寸、配筋完全一致,但5层暗柱计算出有插筋,6层没有,软件关于暗柱插筋是如何计算的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4层同位置的暗柱尺寸是不是比5/6层的大呀?是的话就是5层有插筋的