小花 2019-01-24 15:30:39 | 山西省 土建 | 1629查看 1回答
关于泥浆护壁灌注桩
土方挖到-4m开始打桩,桩底标高-23m,设计桩顶标高-6m,超灌长度800mm,那么这个桩应浇灌多长?浇灌到哪里?护筒又应如何计算?新手,不太懂这个桩,老师们帮忙解决一下,谢谢啦
补充问题:这样的情况下,套筒一般要套到哪里?套到设计桩顶标高处?
补充问题:这个桩是泥浆护壁灌注混凝土桩,若浇灌到设计桩顶标高的话,如何排除泥浆呢?护筒应该怎么设呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
浇灌长度:-6-(-23)+0.8=17.8浇到离土方面1.7米的孔内下口,护筒一般用钢管,直径比桩径稍大,具体看施工组织设计,可以重复使用的。主要是预防桩口塌孔和有利于提高泥浆水头。
2019-01-24 15:38:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看