小Y 2019-01-25 14:11:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 883查看 1回答
各位老师,请问,为什么GGJ里有些工程设置设置后还是没有变化。
1.为什么主次梁相交处设置了箍筋加密还是没有增加工程量?2.为什么梁设置了构造腰筋还是没有增加工程量?都是重新汇总后看的,钢筋总量跟之前的一样,是怎么回事?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:计算设置中的加密筋,是默认值,如果你不布置加密筋,工程量是空的。定义时,自动给出的是这一默认值,生成吊筋时才是正式布置。汇总计算后,有工程量。二、定义时已定义了侧面筋,你这样再生成也是重复了。当定义梁时,没有定义侧面钢筋,用这种方法统一加上去才有结果的。不要乱用。
2019-01-25 14:25:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看