• 电缆安装组价

    湖北省2013序列定额章节说明中,电力电缆敷设(除矿物绝缘电缆外)定额均按铜材质三芯(包括三芯连地)考虑的,单芯、双芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~100mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。
    请问,4芯电缆如何考虑?
    定额章节
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    五芯及以上才开始乘系数,四芯电缆不用乘系数正常套取定额即可

    2019-01-29 17:37:36 

  • 三芯(三根相线)电缆与三芯连地(三根相线+一根地线)电缆;乘以系数1.0或不用乘以系数。
    你说的四芯电缆是三芯连地电缆。不用乘以系数。

    2019-01-29 20:33:03 