• 焊压铜接线端子的计算规则

    请问大家,北京定额,电线组价时,截面积大于等于10mm2的电线都要套用一个 焊压铜接线端子的子目。那么在哪里规定的10mm2的电线要再套一个 接线端子,我查过定额和施工规范都没有相关说明?麻烦各位能给我详细说一下,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,需要结合现场和定额,定额中压铜接线端子可以单独计价
    而现场10mm2以上的电线需要做铜鼻子,所以应该套用

    2019-01-30 14:45:51 

  • 实际就是这样做法,还要什么规定和规范呢


    2019-01-30 16:26:17 

  • 18.2.1  芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

        1.  截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

    也就是说,10mm²及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,不计算铜(铝)接线端子。

    10mm²及以下的多股铜芯线和多股铝芯线,计算铜(铝)接线端子。

    10mm²及以上的单股铜芯线和单股铝芯线,计算铜(铝)接线端子。



    2019-01-31 21:23:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!