李雄 2019-01-30 14:43:33 | 北京市 电力 | 12049查看 3回答
焊压铜接线端子的计算规则
请问大家,北京定额,电线组价时,截面积大于等于10mm2的电线都要套用一个 焊压铜接线端子的子目。那么在哪里规定的10mm2的电线要再套一个 接线端子,我查过定额和施工规范都没有相关说明?麻烦各位能给我详细说一下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,需要结合现场和定额,定额中压铜接线端子可以单独计价而现场10mm2以上的电线需要做铜鼻子,所以应该套用
2019-01-30 14:45:51
-
实际就是这样做法,还要什么规定和规范呢
2019-01-30 16:26:17
-
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
也就是说,10mm²及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,不计算铜(铝)接线端子。
10mm²及以下的多股铜芯线和多股铝芯线,计算铜(铝)接线端子。
10mm²及以上的单股铜芯线和单股铝芯线,计算铜(铝)接线端子。
2019-01-31 21:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看