可可心 2019-01-30 18:52:26 | 浙江省 其他专业 | 12978查看 2回答
图纸说明中设备井。管道井要设置200高的反坎,请问那电梯井、排烟机、送风机、烟道这种也要设置反坎吗?
补充问题:还有尾气井要不要设置反坎?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道井指的仅仅是水暖电井。
2019-01-31 09:40:00
-
图纸说明中设备井、管道井要设置200高的反坎,也就是门槛,这个只是防止水进入房间,其它电梯井、排烟机、送风机、烟道不要设置反坎。
2019-01-30 18:57:08