    老师 我现在暗柱已绘制好  剪力墙也拉通布置了 现在处理第二排箍筋
    问题:图一圈画标记的拉筋我在其它箍筋里如图二输入,
    图三汇总结算拉筋的根数是相同的,
    证明软件没有区分XY方向的拉筋!我该如何设置?
    其它箍筋拉通

    补充问题: 答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图 千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑其它箍筋

    2019-02-03 18:11:37 

  • 答;软件中,其它钢筋,其它箍筋,没有XY 之分,只是根数,没有方向的。你画好截面与设计图是不对的,设计图是正L,你画的倒L。要对应画出的,直接画拉筋。无需在其它箍筋录入的。