灌水求您不要点 老师请进
老师 我现在暗柱已绘制好 剪力墙也拉通布置了 现在处理第二排箍筋问题:图一圈画标记的拉筋我在其它箍筋里如图二输入,图三汇总结算拉筋的根数是相同的,证明软件没有区分XY方向的拉筋!我该如何设置?
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2019-02-03 18:11:37
-
答;软件中,其它钢筋,其它箍筋,没有XY 之分,只是根数,没有方向的。你画好截面与设计图是不对的,设计图是正L,你画的倒L。要对应画出的,直接画拉筋。无需在其它箍筋录入的。
2019-02-03 18:04:18