18174005103 2019-02-06 15:46:41 | 江西省 土建 | 1006查看 2回答
关于商业一体的抗震等级如何判定
如图建筑结构类型为框支剪力墙结构,抗震等级不同会影响钢筋的量,在这个说明中,剪力墙为3级,底部加强区为1级,框支框架1级,框架柱3级,那么在工程设置时,如何设置才是正确操作呢?感谢老师耐心解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;工程设置为3级,在底部加强区剪力墙构件设置为一级。框支层(或转换层)框架按一级,框架柱为三级。
2019-02-06 16:37:02
-
通俗的来讲就是对应设计要求,在相应的楼层及构件中进行定义。
2019-02-06 15:55:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看