三不知 2019-02-09 16:56:09 | 江苏省 土建 | 691查看 2回答
请老师帮我看看这块板的钢筋我设置的对吗?
首先谢谢各位老师长期以来的指导和帮助!^_^下面这个PB1板没有定义受力筋 云检查报错我依然这样设置 还是要改变画法
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题 你可以忽略掉 因为你不是把受力筋布置在现浇板图元上面的 而是在其他钢筋里面输入的我做了一下测试 跟你出现同样的问题。
2019-02-09 18:03:46
-
可以这样定义布置的云检查报错是因为你不是在板受力筋定义布置的,正常情况下是要用板受力筋布置的
2019-02-09 17:30:10