185****1941 2019-02-12 15:17:43 | 湖北省 安装 | 4554查看 6回答
ZR RVV3*1是什么线,需要穿管敷设吗,计算工程量需要乘以3吗?怎样套定额?
ZR RVV3*1是什么线,需要穿管敷设吗,计算工程量需要乘以3吗?怎样套定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线工程量不需要乘以3只是您单价是3根护套线的单价
2019-02-12 15:22:59
-
2019-02-12 15:26:01
-
这线属于弱电线吗?需要穿什么管敷设?
2019-02-12 15:26:35
-
1.ZR RVV3*1RVV全称阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线1.0平方的,三芯2.属于多芯软线,按束计算的,工程量不需要乘以3,3.套多芯软线四芯,截面积1.0平方毫米以下
2019-02-12 17:05:17
-
ZR RVV3*1-----三芯护套线,套3芯护套子目,工程量不能*3。
2019-02-12 20:31:11
-
ZR RVV3*1是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线线,需要穿管敷设.
计算工程量不需要乘以3。
套电线穿管定额
2019-06-03 09:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看