• 砼板马凳筋的布置问题。求赐教

    板有低筋和负筋的时候,负筋长度不超过1米我一般不布置马凳筋,只要板边有一边超过1米,布置马凳筋,但是软件计算的根数好想不对,请问一般情况那种板设置马凳筋?刚才做了个实验,板面负筋都没超过1M,但是布置上马凳筋可以汇总出马凳筋根数,很奇怪,求解释设置马凳筋砼

    补充问题:因为马凳筋间距是1m, 正常情况下,负筋出梁侧不超过1M是不用马凳筋的,但是设置上软件会出现根数,说明软件自动识别是错的,要自己根据情况设置吧?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你不需要管负筋的长度的,所有的板都要定义设置马凳筋的,软件会自动判断计算马凳筋的

    2019-02-13 09:35:52 

  • 答:有支座负筋,或面筋,就必须布置马凳,没有发现小于1米不用马凳的规定。如果你手上的设计图,要求不配置马凳,则汇总计算后,删除,锁定。答疑解惑

    2019-02-13 09:36:38 

  • 在设置马凳筋时可以设置布置范围,可以那里设置

    2019-02-13 09:46:50 

  • 你好,看图。需要注意的是负筋的马镫筋和面部通长筋的还是不一样的。千赢官网首页登录入口服务新干线