152****3335 2019-02-14 20:48:30 | 江苏省 土建计量GTJ | 1479查看 2回答
剪力墙在基础内
剪力墙在基础内插筋满足直锚长度,千赢官网首页登录入口隔二布一怎么设置,但是我在实际施工没有看见隔二布一这样做法,全是插到底部弯折150或6D的,我们在造价预算该如何处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先、看设计图纸,如果设计图纸要求剪力墙钢筋在基础内隔二布一,那么就我们做造价的就按照设计图纸要求隔二布一设置(不考虑现场施工做法)。在软件中设置看第1张截图。第二个、你说在现场看到的做法全部伸下去然后都有弯钩,这种现象也很正常,翻样的人下料到时候,不会考虑造价的,他们只会考虑符合设计图纸及规范要求,然后考虑施工方便。
2019-02-14 21:09:56
-
你好:在节点设置在设置。