• 冷凝水

    1.算De32和De50  NL时,要算这块的那部分?请标注一下。上面的弯头什么意思?
    2.水暖井里的立管和干管都要和外面的给排水管道分开算吗?是以井的墙外皮为分界线吗?
    立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.De32是支管,De50是立管。上面的弯头是立管顶部加的,防止管内进入杂物,堵塞管道

    2.水暖井里的立管和干管都要和外面的给排水管道是否分开算,要看图纸说明,做法一样就不用分开算,做法不同,比如保温不一样,就得分开算。是以不同做法处为分界线的

    2019-02-21 10:51:37 

  • 1、计算De50立管和De32支管的长度。计算De50立管的穿楼板套管、支架(看定额是否包含)
    2、上面的弯头我觉得方向画翻了,他是和下面的方向一样,用来收集上一层的冷凝水
    3、管井内和外要分开计算,因为管井内工程要乘以系数

    2019-02-21 10:49:36 