136****0585 2019-02-22 16:52:17 | 广东省 其他专业 | 11976查看 1回答
防火堵洞工程量问题
电力工程,广东省
我看了之前工程别人的套价,防火堵洞由2个定额组成:电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 盘柜下和电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 电缆隧道。
1.我想问防火堵洞的量是要算图纸中的哪些东西啊?
2.在图纸上说的是:进出线电缆坑需要内外封口防鼠,那我可以计算防鼠挡板的量为盘柜下的吗?
3.盘柜下我算了图中电缆进入高低压柜的那个圈圈洞为一处;电缆隧道我是算了穿过电房的电缆都算一处,请问这样对的吗?
4.我查了定额计算规则说防火堵洞每处0.25㎡内,是算电缆的面积吗?麻烦详细说解,谢谢。
如有大神愿意,可以加我QQ说语音:798595680
补充问题:那穿过柜的和穿过变压器也算一处吗?
还有我不理解盘柜下是指哪里的?
电缆隧道就算电缆穿过墙和穿楼板的咯,我弱弱滴问一句,楼板在指哪个,有在上图上显示吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、凡是穿墙或穿楼板,都要算都洞一处;2、不需要算防鼠挡板,只算堵洞;3、每个穿墙洞或穿楼板算一处;4、定额计算规则说防火堵洞每处0.25㎡内,指的是堵洞面积。
2019-02-22 17:15:31
-
清单工程量和定额工程量在定额规范中有对应的计算规则,这个我了解,那实际工程量是=定额工程量吗?补充问题:清单工程量和定额工程量都有相应的计算规则,,那实际工程量的计算规则有什么规范有说明吗?
-
结算的工程实际工程量超出清单工程量,清单工程量由业主提供,结算时调整工程量时业主提出该项工程量重新分
结算的工程实际工程量超出清单工程量,清单工程量由业主提供,结算时调整工程量时业主提出该项工程量重新分析单价,并且由于工程量增加超出清单量一半,分析单价时超出部分工程量不允许计取管理费。是否合理?
-
实体工程量和做法工程量与清单和定额工程量的关系?,主要辨别一下区别,“实体工程量(构件工程量)和做法工程量”好像是千赢官网首页登录入口软件特有的名词。工程量抓根不就是清单或定额吗。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看