菜鸟 2019-02-23 08:44:56 | 广东省 土建计量GTJ | 527查看 1回答
地面防水
下面做法中,计算卷起2m高的工程量需要扣除防潮层的工程量吗,降板高度300,防水层和防潮层是高度是否都要额外增加300? 1.10厚300X300地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝。2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4.1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙卷起2000,面撒黄砂,门口处铺出300
5.按设计要求敷设加热盘管,并用管卡加以固定,再填60厚豆石混凝土,并向地漏2%
坡,最薄处50厚,随打随抹平,表面拍实,抹平(豆石粒径5~12mm,豆石应用水洗干净)
6.20厚复合铝箔挤塑聚苯保温板(30Kg/m3)
7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
8.10厚水泥焦渣铺平拍实。
9.20厚水泥砂浆保护层10.1.5厚聚氨酯涂料防潮层,四周沿墙卷起300 10.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
11.现浇钢筋混凝土屋面板,表面清理平整干净
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第10条,卷边300,说的是在降板内底面积加四周卷起300,计算底面积+周长×0.3m第4条,卷起2000,说的是回填起来之后在墙面刷2000高(功能性作用主要防潮),并适当向门外边展开,计算 周长×2m-门窗洞口面积
2019-02-23 09:09:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看