GTJ2018中,暗梁、连系梁箍筋怎么不能同时布加密与非加密
暗梁、连梁中,箍筋信息,只能是C8-100(2) 形式,不能填写成C8-100/200(2)这样的形式,怎么办,不能把剪力墙中暗梁等画成框加梁或非框架梁撒。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁、连梁中,箍筋信息,只能是C8-100(2) 形式,不能填写成C8-100/200(2)这样的形式,如果有C8-100/200(2),只能采用变通方式输入C8-150(2)