消防起泵信号线工程量计算是需要按照点对点的吗
消防起泵信号线工程量计算是需要按照点对点的吗 就是如图所示这样计算吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是,7×1.5一根线从头到尾
2019-02-27 10:54:18
-
这个需要联系平面图看下,若平面图上每层的四个消火栓启泵按钮是相互连通的,就是一根向上引,要是每层的四根是显示四根单独引的话,就算四根,但最后这四根也是在合适的地方合并为一根
2019-02-27 11:20:54
-
NHKVV-7*1.5的控制电缆穿SC20的管,从首层计算到顶层,一共4路立管。2根NHKVV-7*1.5的控制电缆穿SC50的管,从地下二层计算到首层,一共4路立管。