• 消防起泵信号线工程量计算是需要按照点对点的吗

    消防起泵信号线工程量计算是需要按照点对点的吗 就是如图所示这样计算吗 计算吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是,7×1.5一根线从头到尾

    2019-02-27 10:54:18 

  • 这个需要联系平面图看下,若平面图上每层的四个消火栓启泵按钮是相互连通的,就是一根向上引,要是每层的四根是显示四根单独引的话,就算四根,但最后这四根也是在合适的地方合并为一根

    2019-02-27 11:20:54 

  • NHKVV-7*1.5的控制电缆穿SC20的管,从首层计算到顶层,一共4路立管。
    2根NHKVV-7*1.5的控制电缆穿SC50的管,从地下二层计算到首层,一共4路立管。