教你变坏 2019-02-28 08:37:45 | 山西省 安装 | 990查看 1回答
消防报警系统里走线问题
举例,消防报警系统里,烟感连接消火栓然后连接下一个烟感,消火栓距地1.5m,算量的时候,楼高5m,烟感距消火栓1.5米,第一种算法,依次量。第一个烟感先连接消火栓,然后再绕上来,连接另一个烟感,1.5+(5-1.5)+(5-1.5)+1.5,第二种算法,两个烟感直接相连,然后分出一条线给消火栓,1.5+1.5+(5-1.5)。请问哪种对呢?说的有点乱,不知道大神们能不能理解。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用第一种方法,类似于串联
2019-02-28 10:19:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看