wzl 2019-02-28 10:27:56 | 湖北省 土建 | 1779查看 4回答
基础梁原位标注与集中标注的问题
如图:1.JKL3(9)集中标注中的2c20是上部钢筋还是下部钢筋?新建构件时把2c20输在上部通长筋栏还是下部通长筋筋栏里?2.原位标注3c20是梁的下部左支座负筋吗?3.那梁跨中间的2c20是下部跨中钢筋 还是上部钢筋呢?感谢。
补充问题:补充一下,我问的是基础梁,不是楼层梁。因为我看到基础梁的原位标注上是下部钢筋有左右支座负筋,跟楼层梁相反。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图中的梁属于地下框架梁,按框架梁定义。2.原位标注3c20是梁的下部左支座负筋吗?是的3.那梁跨中间的2c20是下部底筋
2019-02-28 10:29:11
-
你好:看图,集中标注中2C20 是上部钢筋。
2019-02-28 10:30:01
-
你如果用基础梁构件做的梁,那他的原位标注跟框架梁是位置是相反的,都是一样的,只不过反着输而已。集中标注一样。
2019-02-28 10:52:17
-
按框架梁配筋形式,2C20是上部通长筋,3C20是本跨左支座上部负筋
2019-02-28 11:35:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看