教你变坏 2019-03-01 10:16:30 | 山西省 安装 | 10369查看 3回答
手动报警按钮的接线方式
下图,请问手动报警按钮之间电话线的连接方式是怎样的?是第一种还是第二种呢?请赐教
补充问题:请问图上的管是不是走一趟就好了,就像左图,但是穿线的话就是右图的情形?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:第一种情况不允许(规范规定,不允许在线路中途的管内或线槽内接线)。只能是按第二种施工。
2019-03-01 10:27:55
-
施工一般都是第一种情况
2019-03-01 10:19:34
-
都可以,第一种要在顶板上预埋一个分线盒,多并一个头,第二种的话就不需要辅助接线盒了,具体的话要看现场施工的选择
对于已采纳的内容中说道的是线管和线槽,我说道的第一种是在板上预埋了接线盒的,没有违规2019-03-01 10:20:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看