152****1430 2019-03-01 15:42:31 | 浙江省 安装 | 821查看 2回答
老师,请教个北京2001安装定额的问题
1:给排水系统采用不锈钢管氩弧焊连接,大于等于DN50的阀门采用不锈钢法兰,阀门为法兰铜闸阀,那是否套低压焊接法兰阀门,但套这个定额后因为定额内有个平焊法兰,带母螺栓,石棉橡胶板的价格(为定额价),我能否换为不锈钢法兰,不锈钢螺栓,金属垫片?2:北京2001安装定额,酒店业态的空调水及消防水给排水,泵房是否套用站内管道定额,界限已泵房墙为界?3:给排水及消防水管道采用沟槽连接,沟槽件是否根据图纸按实计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、按计算规则:法兰、螺栓、垫片,均可以更换。二、泵房内的管道采用站内管道定额计算,界限以泵房的外墙皮为界。三、沟槽件的计算,可以根据图纸按实计算。也可以按管件含量计算。两种方法可选其中之一。以上,仅适用于北京2001定额。
2019-03-01 16:04:54
-
老师我想问下第一条你说的计算规则?我没看到法兰和螺栓可以换,垫片到有说可以换。哪里有说明!
2019-03-01 16:22:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看