小猪闹闹 2019-03-01 22:37:39 | 广西壮族自治区 安装 | 3494查看 2回答
竖直通道电缆敷设是否等同于电缆在竖井内桥架中竖直敷设?
竖直通道电缆敷设是否等同于电缆在竖井内桥架中竖直敷设?下图是说不等同的,请问电缆在竖直通道中敷设一般不是有桥架包着的吗?难道还有敷电缆用支架固定就完了?现在电缆一般不是有桥架包着的才行吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖直通道电缆敷设是否等同于电缆在竖井内桥架中竖直敷设?不等同。竖直通道电缆敷设在民用建筑中基本用不上这个定额子目的。下图是说不等同的,请问电缆在竖直通道中敷设一般不是有桥架包着的吗?看看你的截图。不需要桥架的,采用支架固定电缆的。难道还有敷电缆用支架固定就完了?是的。现在电缆一般不是有桥架包着的才行吗?符合验收规范。按图纸施工就可以的。
2019-03-02 08:59:17
-
这是山东16的定额解释(见图片)广西13定额中说明:竖直通道电缆敷设适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。电缆在20m以下的建筑物竖井内敷设,应套用普通电力电缆敷设定额子目。
2019-03-02 09:01:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看